Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделение PEN
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


krashow
Доброго времени суток!
Имеется частный дом, в котором нет заземления. Схема подключения следующая - СИП приходит в счётчик в щит на столбе, от щита идёт пара бытовых уличных розеток, а так же от него ВВГ 4х16 идёт в дом, из дома в баню идёт ВВГ 4х10, в будущем будет гараж, который можно подключить только от столба. Хочется сделать всё максимально безопасно. Сделать заземление возможно только в одном месте - около дома, но от треугольника к столбу и к гаражу проложить не вариант - отстроенная территория. Правильно ли я думаю сделать: PEN разделяю в доме, от треугольника кидаю в дом ПВ-3 16 мм2, в баню кидаю ПВ-3 10 мм2 и завожу N на свою шину, а PE на свою, а в гараже делаю свой треугольник и в щите гараже разделяю PEN. Но как тогда заземлить пару уличных розеток, которые питаются от щита на столбе? Забить арматуру у столба и разделить PEN только на эти розетки? Или не разделять и от арматуры взять землю на розетки? Но тогда получится схема TT, что не хорошо...
P.S. Если это важно - в доме находится скважина, которая даёт воду в дом, а из дома, после очистки, вода идёт в баню. В трубе проложен греющий кабель, который питается из бани
Prussia39
заходить все должно в дом .
а потом распределятся по гаражам и баням
krashow
Гараж от дома запитать не вариант - облагороженная территория. Придётся долбить бетон и поднимать брусчатку, что встанет в значительную сумму
Prussia39
РЕN - разделяется в щите в который висит на столбе.
около столба и сделать заземление
krashow
Prussia39, может, прежде чем давать ответы, которые мне и так самому известны, прочитаете внимательно и полностью пост?
Гость_Дачник_*
Что "не хорошо" ? Сеть, я так понимаю, 3-фазная? Привести землю от контура у дома не получится, кабель 4-проводный, верно? Тогда вариантов немного. Уличные розетки питаются через автомат, меняем его на дифавтомат, а заземление этих розеток делаем от повторки у столба или, при её отсутствии, делаем там заземление. Да и нехорошо это - вести землю к уличным розеткам откуда-то "издалека", пусть лучше там будет "местный" защитный потенциал, на который будут подключены корпуса электроприемников. И потом, подключение уличных розеток через УЗО или дифавтомат есть обязательное требование. В любом случае работать от уличных розеток надо в обуви с хорошей диэлектрический подошвой...
Олега
Цитата(krashow @ 5.10.2021, 18:48) *
Сделать заземление возможно только в одном месте - около дома, но от треугольника..
Зачем вам этот треугольник, почему не по периметру дома - это самый эффективный вариант. При этом и молниезащиту по-уму можно подключить.
Roman D
Цитата(Олега @ 5.10.2021, 21:37) *
Зачем вам этот треугольник,

Эти "треугольники 1х1х1" приводят в восторг своей бессмысленностью. Примерно как шарики на концах молниеотводов в своё время: "-А зачем? -все так делают!"
с2н5он
треугольник пришёл со времён, когда требовалась "надёжность" контура (например из-за отсутствия у многих той же сварки) и при обрыве любого одного горизонтального проводника, контур оставался "целым"
Shura_with_KINEF
Не вижу проблем вообще. Столб TN-C, со столба на дом и гараж TN-C. C дома на другие постройки TN-C. Переход на TN-C-S в каждой постройке своё в вводном щите(щитке). Т.е. везде хватает четырёх жил. В домовом вводнораспределительном щите разделение на PE и N только для дома, а раздача на другие постройки до разделения по TN-C.
В системе TN повторные заземления не нормируются по растеканию сопротивлению. Можете сделать их у каждого строения свои и соединить с шинкой соответствующего вводного щита(щитка) изолированным ПВ3, но лучше ПВ1, т.е. моножилой. Многожильные просто быстее гниют. Да, по возможности рекомендуется объединять заземляющие устройства близкорасположенных электроустановок (зданий), но нет, так нет. Вы же не сможете одновременно прикоснутся к проводящим частям двух построек одновременно, а если сможете, то и объединить заземления этих построек не проблема icon_smile.gif
Олега
Цитата(Roman D @ 6.10.2021, 8:36) *
Эти "треугольники 1х1х1" приводят в восторг своей бессмысленностью.
Это бессмысленность по части размеров (взаимное экранирование). А если треугольник и большой, 3х3х3, то бестолковость вынесенного в поле ЗУ в том, что наименьшее напряжение прикосновения будет обеспечено именно в пределах этой фигуры.


Цитата(с2н5он @ 6.10.2021, 10:31) *
треугольник пришёл со времён, когда требовалась "надёжность" контура (например из-за отсутствия у многих той же сварки) и при обрыве любого одного горизонтального проводника, контур оставался "целым"
Интересно, что и контур в форме прямоугольника обладает тем же свойством сохранять цельность. При этом его сподручнее пользовать - треугольные дома редко встречаются.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2021, 11:05) *
а если сможете, то и объединить заземления этих построек не проблема
А PEN-проводник не объединяет ?


Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2021, 11:05) *
по возможности рекомендуется объединять заземляющие устройства близкорасположенных электроустановок (зданий)
Сдается мне, что электроустановка у владельца участка все же одна, невзирая на точки разделения в бане, курятнике или сортире.
Rezo
Цитата(Олега)
контур в форме прямоугольника обладает тем же свойством сохранять цельность. При этом его сподручнее пользовать - треугольные дома редко встречаются.....по периметру дома - это самый эффективный вариант. При этом и молниезащиту по-уму можно подключить.
Дело не в фигуре дома, а в том, что периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Речь конечно об ИЖС.
Поэтому если форма треугольника - это выход из положения в какой-то ситуации, то смело можно это ПЗ выполнить и такой формой.
Цитата(Shura_with_KINEF)
В системе TN повторные заземления не нормируются по растеканию сопротивлению. Можете сделать их у каждого строения....
Вот именно!
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
А PEN-проводник не объединяет ?
конечно, задача ведь выровнять потенциал, что плохого PEN выровнять с локальной землёй.

Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
Сдается мне, что электроустановка у владельца участка все же одна, невзирая на точки разделения в бане, курятнике или сортире.
А я думаю, что это точка подключения и раздела со сбытовой одна. Ей, сбытовой, наплевать, что творится за разделом, а нам деление на несколько электроустановок, законное и в соответствии с определением, здорово упрощает жизнь.
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
что периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Изложить подробнее не составит труда, надеюсь ?


Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
А PEN-проводник не объединяет ?

Цитата(Shura_with_KINEF @ 6.10.2021, 13:12) *
конечно, задача ведь выровнять потенциал, что плохого PEN выровнять с локальной землёй.
Я про "объединить заземления этих построек не проблема". PEN-проводник уже объединяет два (повторных для самого себя) заземлителя. Какие проблемы ?


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Речь конечно об ИЖС.
Отдельно хотелось бы услышать, почему это "не по-уму" относится именно к индивидуальному застройщику


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
Поэтому если форма треугольника - это выход из положения в какой-то ситуации, то смело можно это ПЗ выполнить и такой формой.Вот именно!
А окружности можна пользовать ?
Rezo
Цитата(Олега)
Изложить подробнее не составит труда, надеюсь ?
Всё в нормативках по МЗ - специально искать сейчас нет никакого желания.
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:57) *
Всё в нормативках по МЗ - специально искать сейчас нет никакого желания.
А если я скажу, что в нормативах этого нет (и даже наоборот), то желание появится ?


Рассказывайте, как по-уму, или записываем в "народные мудрости".
Rezo
Цитата(Олега)
А если я скажу, что в нормативах этого нет (и даже наоборот), то желание появится ?
Конечно! Я же для себя должен знать, что этого нет или уже не стало.
Мне известны две действующие нормативки. Если появилось что-то новое и единое (что обещали уже много лет), то скажите какая это нормативка (не отраслевые конечно же) и я ознакомлюсь - возможно всё.
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 6.10.2021, 13:57) *
Я про "объединить заземления этих построек не проблема". PEN-проводник уже объединяет два (повторных для самого себя) заземлителя. Какие проблемы ?
Нет проблем.
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:16) *
..или уже не стало. Мне известны две действующие нормативки.
РД и СО ? Там что-то было о неразумности контура по периметру ?
Rezo
Цитата(Олега)
Цитата
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:16) *
..или уже не стало. Мне известны две действующие нормативки
.


РД и СО ?
Да.
Цитата(Олега)
Там что-то было о неразумности контура по периметру ?

Я разве говорил о неразумности?
Цитата(Rezo)
периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму
Зачем переворачивать и подменять сказанное?
Если у Вас нет желания или возможности нормального общения, то не стоит тогда и утруждать себя.

PS: Складывается впечатление, что на форуме Вы для того, чтобы утешить себя поставив любую тему раком и загнать её в тупик.
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:55) *
РД и СО ?Да.
Оно и видно.


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму

Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:55) *
Я разве говорил о неразумности? Зачем переворачивать и подменять сказанное?
Синонимы к "по-уму" - пристойно, солидно, разумно, как полагается...
Следовательно "не позволяет подключение ..по-уму" означает, что такое подключение будет неразумным, несолидным, не так как полагается.
С учетом, что высказывание - очередной досужий домысел, это прямое хамство.

Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:55) *
PS: Складывается впечатление, что на форуме Вы для того, чтобы утешить себя поставив любую тему раком и загнать её в тупик.
У меня иное впечатление. Именно Rezo ставит темы раком своими "народными мудростями" (досужими домыслами), которые приходится опровергать прошлой теме - пять премудростей).
Про тупик. Это тогда, когда на заданный технический вопрос уже нет ответа (по-уму) и начинаются несуразные нравоучения.

Как пристойный форумчанин, документ вам все же назову - iec 62305-3
Rezo
Цитата( Олега)
очередной досужий домысел, это прямое хамство.
Я так понимаю, что это Вы по отношению с себе - похвальна такая честная самооценка!
Цитата(Олега)
Следовательно "не позволяет подключение ..по-уму" означает
Ничего не означает и это только Ваши наглые выводы и заключения, а я лично высказывался совершенно иначе.
Не нужно за меня делать выводы и представлять по-иному и не так как я говорил и вкладывал свой смысл - повторю:
Контур по периметру здания (ИЖС) обычно (не всегда конечно) не позволяет подключение МЗ "по-уму"
Всё!
И не нужно за меня представлять и подразумевать что-то по иному.
Для защитного заземления, периметрический контур - это самое хорошее решение, но по-отношению к МЗ, не всё так однозначно.
krashow
Shura_with_KINEF, спасибо, мои догадки подтвердились
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:38) *
Я так понимаю, что это Вы по отношению с себе
Неправильное восприятие, именно по отношению к Rezo, встрявшего с цель похамить (за прошлую тему) и родившему очередной вымысел, который не в состоянии объяснить.
Rezo
Цитата(Олега)
который не в состоянии объяснить.
Что толку Вам объяснять, если Вы не удосужились ознакомиться с представленной Вами нормативкой iec 62305-3.
Кстати!.... Более по теме существует более свежая версия МЭК 62305-4-2016.
Вот и ознакомьтесь с нима, а также помните, что и СО и РД ещё действующие, тогда всё поймёте.

PS: "Вляпался", так не хами выворачиваясь.....
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:38) *
повторю:
Контур по периметру здания (ИЖС) обычно (не всегда конечно) не позволяет подключение МЗ "по-уму"

Это не "повторю"
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) *
.. периметрический контур обычно как раз и не позволяет подключение молниезащиты по-уму.
Речь конечно об ИЖС.
это замена "как раз" на "не всегда конечно".
Но суть не в этом, а в том, что же именно, в обычных условиях (чаще всего, как правило..) "не позволяет подключение МЗ "по-уму" к контуру по периметру здания ?


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:59) *
СО и РД ещё действующие, тогда всё поймёте.
Это тебе нужно понять, что о неразумности контура по периметру эти нормативы не пишут. icon_biggrin.gif


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:59) *
Что толку Вам объяснять, если Вы не удосужились ознакомиться с представленной Вами нормативкой iec 62305-3.
Тебя носом натыкать в место где iec 62305-3 написано про контур вокруг здания ? icon_mrgreen.gif


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:59) *
Кстати!.... Более по теме существует более свежая версия МЭК 62305-4-2016.
Хамло, то что ты выгуглил впопыхах - это абсолютно другая часть стандарта.


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:59) *
[i]PS: "Вляпался", так не хами выворачиваясь.....

Rezo
Цитата(Олега)
Тебя носом натыкать в место где iec 62305-3 написано про контур вокруг здания ?
Себя ткни и привяжи это к МЗ по-уму, как говоришь.
Да и посмотри относительно каких зданиях речь, прежде чем нагло других поучать - видал я и не таких "лохматых" в своей жизни.
Цитата(Олега)
то что ты выгуглил впопыхах - это абсолютно другая часть стандарта.
И как раз действующая в вопросах молниезащиты - изучай!
с2н5он
Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) *
Интересно, что и контур в форме прямоугольника обладает тем же свойством сохранять цельность.
согласен, но монтаж занимает больше времени и материалов
Олега
Цитата(с2н5он @ 6.10.2021, 17:32) *
согласен, но монтаж занимает больше времени и материалов
Человек делает для себя и стремится к максимальной безопасности (своей и близких). Поэтому лучше сделать так, чтобы ЗУ работало эффективно, именно вокруг дома, а не где-то в одной стороне, на полянке. На случай выполнения молниезащиты (с той же целью безопасности) контур по периметру здания - очень хорошее решение (высказывание пенька не стоит внимания).
с2н5он
Цитата(Олега @ 6.10.2021, 22:53) *
очень хорошее решение
на вкус и цвет....
Цитата(Олега @ 6.10.2021, 22:53) *
стремится к максимальной безопасности
страшно далеки Вы от народа...сколько не принимал в последнее время тех.прис-й - один штырь в землю - наше всё
Олега
Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 17:03) *
Себя ткни..
А меня-то зачем ? Я этот комплекс неплохо знаю. Это ты первый раз увидел, а потому и не ориентируешься ни хрена. ))


Цитата(с2н5он @ 6.10.2021, 23:28) *
на вкус и цвет.... страшно далеки Вы от народа...сколько не принимал в последнее время тех.прис-й - один штырь в землю - наше всё
Ошибаетесь, в наше время народ проекты заказывает.
Автор темы сказал:
Цитата(krashow @ 5.10.2021, 18:48) *
Хочется сделать всё максимально безопасно.
На этом основании можно чутка добавить в землю железа, не медь все-таки. Какая часть примерно от стоимости дома ? Правильно, ни о чем..
Про штырь. Для чего его собственно втыкнули, с какой целью (кроме того что для приемки) ?

Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 17:03) *
Да и посмотри относительно каких зданиях речь..
Комплекс 62305 и для частных домов, бань, гаражей, сортиров включительно, там много чего про них..
А ты-то где подсмотреть умудрился ? Может там же, где про неразумность использования контуров вычитал ?


Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 17:03) *
И как раз действующая в вопросах молниезащиты - изучай!
Балабол... 4-я часть комплекса не рассматривает меры защиты для уменьшения риска физического повреждения зданий и сооружений и опасности для жизни.
В 4-й части нет даже упоминания о заземляющих контурах по периметру здания. Это все в части 3. icon_razz.gif
Rezo
Цитата(Олега)
Я этот комплекс неплохо знаю. Это ты первый раз увидел, а потому и не ориентируешься ни хрена.
Да нифига ты не знаешь, а только ссылками чужих трудов и выводов сыпешь.
Цитата(Олега)
Может там же, где про неразумность использования контуров вычитал ?
Ты адекватен? И ещё кичишься знаниями темы?
Я уже многократно тебе туголоболу говорил, что речь не о самой фигуре заземлителя как такового, а в том, что при использовании МЗ не всё так однозначно в реальности исполнения требований.
Что ты всё уцепился за форму зеземлителя?
Да хоть пусть форма будет даже звёздочкой!
Уже не знаешь как принципиально и специально всё вывернуть раком?
С чего бы?
"Пробелы" в теме не дают покоя?
Да что с тобой говорить, тем более с такой твоей позиции вредности и "исключительности" здесь.
У тебя свои знания, а у меня свои, но ты далеко не последняя истина в вопросах электротехники, как собственно и мы все, но все кроме тебя все это понимают - будь скромнее.
Закончили!....
Олега
Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) *
Да нифига ты не знаешь, а только ссылками чужих трудов и выводов сыпешь. Ты адекватен? И ещё кичишься знаниями темы?
Я с такими как ты "народными мудрецами" и рядом не приседал (и не собираюсь), но знаю что написано в нормативе и в каком месте.
А ты в теме очередную "пургу" (и не одну) прогнал, чужие труды и выводы не читая. Может у тебя свои труды по МЗ имеются ? Может это в них негатив о контурах изложен ? icon_biggrin.gif


Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) *
Я уже многократно тебе туголоболу говорил..
Ты все попутал как обычно. Я еще в #14 прикололся:
Цитата(Олега @ 6.10.2021, 13:57) *
А окружности можна пользовать ?
с2н5он
Цитата(Олега @ 7.10.2021, 0:26) *
Ошибаетесь, в наше время народ проекты заказывает.
значит последние лет пять мне не тот народ попадается
Олега
Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) *
Да хоть пусть форма будет даже звёздочкой!
Это твое ноу-хау ? Нашёл самый эффективный форма ? Жги дальше, рационализатор.. )))

Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) *
Уже не знаешь как принципиально и специально всё вывернуть раком?
Мне то это на кой ? Ты самостоятельно все вывернул и именно раком. Непонятно, кто тебя снова за язык дергал..
Вот что тебя побудило непременно вылезти и слепить горбуху про этот контур, объяснить можешь ? Ладно бы знал, что где-то в нормах, в рефератах, исследованиях.. есть нечто такое, в силу чего контур вокруг здания использовать не следует или не рекомендуется.. Но этого нет ! Тогда что тобой движет ?


Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) *
У тебя свои знания, а у меня свои..
Ну да.. ты РД и СО читал..


Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) *
будь скромнее.
По сравнению с тобой я идеал скромности.